自贡槽式桥架安装要点介绍:

一、槽式电缆桥架敷设走向应短捷,并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。

二、根据槽式电缆桥架敷设走向,向土建专业、结构专业提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时,所需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及动力专业相协调。

三、地面内暗装金属线槽布线,在设计时应与土建专业密切配合,以便根据不同的结构型式和建筑布局,合理确定线路路径和设备选型。

自贡槽式桥架

四、不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内:

1、1kV 以上和1kV 及以下的电缆;

2、同一路径向上级负荷供电的双回路电缆;

3、应急照明和其他照明的电缆;

4、电力、控制和电信电缆。若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时,中间应增加隔板隔离。

五、在工程条件下安装或检修不需考虑附加集中荷载时,槽式电缆桥架的工作均布荷载按电缆自重均匀分布计算。

六、槽式电缆桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,电缆桥架的位置应符合下列规定,或采取相应防护措施。

1、槽式电缆桥架应在具有腐蚀性液体管道上方。

2、槽式电缆桥架应在热力管道下方。

3、易燃易爆气体比空气重时,槽式电缆桥架应在管道上方。

4、易燃易爆气体比空气轻时,槽式电缆桥架应在管道下方。

七、槽式电缆桥架与管道之间距离应符合规定。

八、综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器等电气设备之间应保持必要的间距。

九、墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其它管线的间距应符合规定。

十、槽式电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取适合跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3.0m。桥架垂直敷设时,在距第 1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气装用房间内是可除外。

十一、电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为:

1、桥架上布局顶板或其他障碍物不应小于0.3m。

2、电力电缆桥架间距不应小于0.3m。

3、控制电缆桥架间不应小于0.2m。